David píše:EDIT:
asi jsi neporozuměl parametrum
ve VA - Volt Ampérech je udána kapacita (podle zátěže se dá přibližně spočít výdž)
Počkej, tohle nechápu:
máš ups "500 VA"
PC si vezme 200 W při síťovým napětí, tzn. necelou 1 A proudu.
Jak z toho spočítám, jak dlouho mi to vydrží?
Co já vím, tak kapacita se udává tak ve watthodinách. VA a W se liší jen účiníkem. Např. motorem ti teče při 230 V 10 A, tzn. příkon 2300 VA, ale účiník třeba 0,9 a výkon ti dá 2 kW.
rezna píše:technologie teda taky nic moc (off-line) - line-interaktivni ma lepsi kvalitu vystupniho signalu
Můžu s tebou polemizovat?
a) Myslím, že spínaným zdrojům je kvalita kvazi-sinusu na výstupu putna, protože se napájení stejně nedrřív usměrní a pak vyfiltruje.
b) Line-interactive upska za normálního provozu maximálně tak zreguluje případný podpětí nebo přepětí v síti. Pokud jsou v kanclu takovýhle problémy, spíš než l-i ups bych to řešil s dodavatelem energie, popř. elektrikářem, jestli není někde problém v instalaci (přechodové odpory, nedotažený (PE)N, ...). Otázkou je taky, jak rychlá je reakční doba line-interactive upsky, resp. jak rychle zvládne přepínat svoje tráfko.
c) když dojde na výpadek proudu, signál je stejnej, jako z obyčejný offline upsky. A těm spínanejm zdrojům je to stejně jedno...
Nebo se pletu? Každopádně si myslím, že pokud bude v síti přepětí jako fakt přepětí, tak bez předřazenejch ochran sebelepší upska nepomůže a taky sama odejde.